Alij 3 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2017 собственно всё в названии темы. Частотник на 550 вт. Нужна формовка конденсаторов. Как это делается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Night 77 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2017 собственно всё в названии темы. Частотник на 550 вт. Нужна формовка конденсаторов. Как это делается? Это такое хобби? Формовать конденсаторы? Конечно всякое бывает. Или просто веткой форума ошиблись? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KVAKA 3 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 собственно всё в названии темы. Частотник на 550 вт. Нужна формовка конденсаторов. Как это делается? Фигасе? Про какую формовку реч? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alij 3 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 Подскажите ветку форума куда вопрос задать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Citrus 289 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 ламеры) про эту формовку речь: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alij 3 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 Именно про эту формовку. Кто в курсе как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Citrus 289 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) Именно про эту формовку. Кто в курсе как?просто не заморачивайтесь. это избыточная перестраховка от производителя. АВВ нормальная контора, ставит нормальные комплектующие и через пару-тройку включений всё придёт в норму. это при условии, что он абсолютно новый и никогда не ремонтировался. Изменено 1 июня, 2017 пользователем Citrus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alij 3 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 Дело в том что он абсолютно новый...2006г.в. Про формовку написано, что при хранении более года необходимо выполнить формовку. Но как я не нашёл. У других производителей есть такая информация - ввиде таблицы. В зависимости от срока хранения формовку производят в один или несколько этапов. С последовательным увеличением напряжения.Под мой вариант скорее подходит. 50В-2а часа, 100В-2а часа, 150В-2 часа и 200в-2 часа. Предлагается использовать латр и лампу накаливания на 40-60вт. Но так как частотник 3-х фазный , а латр 1-но фазный. не совсем понимаю как? У Сименса такие рекомендации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Citrus 289 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) не совсем понимаю как?[/b]по идее, три латра. Предлагается использовать латр и лампу накаливания на 40-60вт.кем предлагается, если не секрет, официалами? ====== upd. поговорил сейчас с более опытными товарищами по цеху, можно подцепить двигатель и подать необходимое напряжение на ЧП (т.е без латра и лампы и именно так, как рекомендовано в инструкции). в таком виде оставить на сутки, но включать двигатель при этом не нужно. после суток такого электро прогона можно включать нагрузку. Изменено 1 июня, 2017 пользователем Citrus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alij 3 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 не совсем понял. Двигатель подключить на выход частотника? Если через латр напряжение на частотник подать например 50 вт и не включать частотником двигатель , то не пойму в чём смысл подключения клемм двигателя. Или я что-то не так понял? Может где в другом разделе тему создать. Но я подходящей не нашёл. Насчёт лампочки с латром предлагали подключить неофициалы... Лампу думаю для ограничения тока... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Citrus 289 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) таки нашел в сети инструкцию по формовке конденсаторов для частотников ABB https://library.e.abb.com/public/cf2c9be9fc...rming_Rev_G.pdf понадобится источник постоянного тока с шагом 100В и током в нагрузке до 100мА. можете сами сделать или обращайтесь в личку, за выходные сделаю. Изменено 2 июня, 2017 пользователем Citrus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты